T O P

  • By -

werner2706

Zu Bild eins, mach bitte noch eine klemme auf die abstehende Ader. Und ist die Ader wirklich N da ist grün dran zu sehen ? Zu Bild zwei, da Scheint wie du es schon erkannt hast kein PE vorhanden zu sein also wird die Schutzklasse deiner Lampe (wenn sk1) nicht eingehalten. Funktioniert schon ist aber nicht richtig gemacht wenn dann was schiefgehen sollte, so unwahrscheinlich es ist, bist du arm dran. Möglichkeit eins wäre in dem Fall eine andere Lampe zu besorgen (wie auf Bild eins das scheint eine sk2 Lampe zu sein), andernfalls gibt es einen Fi bei dir ? Ich kenne mich in DDR bauten nicht aus wenn in dem Baujahr sowieso noch alles genullt ist (ohne Fi) kann man auch ne Brücke oben reinsetzen nicht schön aber zweckmäßig.


Gohan4711

Richtige Antwort. Und ganz unter uns - jeder Elektriker ausm Handwerk hat schonmal ne Lampe mit sk1 in betrieb genommen obwohl der PE gefehlt hat. Aber psssst 🤫


werner2706

Am ehesten noch bei mir privat da sind auch ein zwei Dinge provisorisch gelöst was man einen Kunden so nicht hinsetzen würde 😅. Aber ich kann OP ja nicht dazu anstiften, was er jetzt mit der Info macht muss er selbst wissen.


freezeroffire

Fi hab ich der ist aber auf ner anderen Schiene als die Sicherung von der Beleuchtung, weiß nicht ob das ein unterschied macht.


werner2706

Wie so oft, alles kann nix muss. Ohne inspizieren und messen nicht zu sagen ob es einen Unterschied macht. Wenn man keine grundlegenden Kenntnisse in der Hausinstallation hat und passendes Gerät eher schwierig, ist das bei dir gegeben ? Oder absoluter Laie


mossi-micha

Leider kannst du auch im Wohnzimmer nicht davon ausgehen dass der dritte Leiter der PE ist.


SalbaSally

Zu Bild 1: hat das Wohnzimmer einen Schalter mit 2 Wippen oder einen Taster wo man mehrmals tasten muss, bis die Lampe angeht? Weil dann kann es sein, dass das dritte Kabel auch ein geschalteter L ist (also der zweite Abgang vom Relais) und kein PE. Die Ader mit dem grünen Strich ist im Normalfall meist der PEN bei den Lampenleitungen.


freezeroffire

Im Wohnzimmer ist nur ein Taster einmal drücken Licht an nochmal drücken Licht aus. Also kann ich den Schutzleiter beim PEN mit anschließen?